35

Humidité relative

En fonctionnement

De 20 à 80 % (sans condensation) avec un
gradient d'humidité maximal de 10 %
par heure

Stockage

De 5 à 95 % (sans condensation)

Tolérance maximale aux vibrations

En fonctionnement

0,26 Grms avec un balayage de 5 à 350 Hz
pendant 15 minutes

Stockage

1,54 Grms avec un balayage de 10 à 250 Hz
pendant 15 minutes

Choc maximal

En fonctionnement

Une impulsion de choc de 31 G pendant
un maximum de 2,6 ms sur l'axe z positif
(une impulsion de chaque côté du système)

Stockage

Six chocs consécutifs de 71 G pendant un
maximum de 2 ms en positif et négatif sur les
axes x, y et z (une impulsion de chaque côté
du système)

Six chocs consécutifs de 71 G sur les axes x, y
et z en positif et négatif (une impulsion de
chaque côté du système) d'impulsion d'onde
carrée de 32 G avec un changement de vitesse
de 686 cm/s (270 po/s)

Altitude

En fonctionnement

De -16 à 3 048 m (de -50 à 10 000 pieds)

REMARQUE :

Pour les altitudes supérieures à

900 mètres (2 950 pieds), la température
maximale de fonctionnement est réduite de
0,55°C (1°F) tous les 168 mètres (550 pieds).

Stockage

De -16 à 10 600 m (-50 à 35 000 pieds)

Contaminants en suspension dans l'air

Classe

G2 ou inférieure selon la norme
ISA-S71.04-1985

Environnement

(suite)